1.采用CPU416-3PN/DP的PLC,有时会出现进入STOP状态,将CPU重启即可恢复正常,
2.经过测试是由于两个PN-PN COUPLER瞬间通讯故障,导致CPU进入stop状态,这种情况如何实现CPU不停机?
针对1 从新启动 是暖启动还是冷启动(一般都为热启动)。 因为这两种启动是完全不同的。
还有你热启动是重新上电还是,RUN -STOP-RUN。
针对2 ,当通讯故障时,如果工艺禁止再运行,则程序上是有可能导致CPU 停机的
例如 CALL SFC 46 Changing the CPU to STOP with SFC 46 "STP". 我曾经这样做过,
上电检测,设备状态是否正常,如果不正常,则停机。然后检测故障点,处理后,必须从新上电,再次检查。针对重故障。
出现故障,执行STOP-RUN即可消除故障。
我们的设备24小时不停机,即使在待机状态,也有可能出现此故障。程序中没有SFC46