回复:一台M430(18.5KW)带4台18.5的水泵,但变频器烧,有何解决方法?

流浪的猫

  • 帖子

    195
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2003-12-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-09-29 18:56:58

0楼

变频切换到工频时有三相的相量问题,既三相的矢量不对应。你不能保证变频的三相和工频的三相矢量相同。所以这里切换要延时,用以控制切换电流。
同时变频与负载之间不允许在运行时断开或切入,这个要注意!应该先停止变频器的工作后再断开负载。
评论