以下是引用耀眼光芒在2021-09-18 12:45:57的发言 >3楼

IEC Timer 的Q如果不被调用,这个Timer就不会计时了。


放在case of外面是个办法,但是相当于建立三个变量了,有些不优雅。

以下是引用kenshinguo在2021-09-18 08:50:55的发言 >2楼:同意宝侠,不建议把...

引用2楼详细内容:

同意宝侠,不建议把Ton写在case of结构里面,放在外面扫描,case条件关联到ton的输入就好了,case of里面直接应用输出。

另外,iectimer不是说读了Q或者ET才会动作,它一直在动作的,只是你不访问的话,你监控时它不会刷新而已。

只要满足定时器启动条件,无论.Q是否使用都会计时,只不过ET不会更新