版主直接封掉转矩输出, 速度给定不变就能实现停车?
直接修改P342, 是自动自己计算新的启动时间? 速度环的参数会跟着变吗?
引用10楼详细内容:
什么乱七八糟的?你看清楚了,是r79 = 0;r27不等于0!r79 = 0说明没有电动的输出转矩。假如r79小于0,说明系统在发电制动状态。常识,常识,常识!
另外我这里,带负载轴做惯性测试。负载轴就是一个大辊筒。250kg当量质量。直径0.45m的转鼓。
再,上次说的修改参数P342是在做完了空轴的动态优化以后。或者不能做动态优化,就直接修改。
发帖子状态不对呀?睡醒了吗?呜呜呜
引用9楼详细内容:
为什么实际有转矩, 但是r27 = 0 ? 难道电机把这个转矩当做摩擦损耗了?请问这个P320的值不是应该脱开负载,电机空转测得的吗? 难道版主,直接带负载进行动态测量?
还有个问题, 前几个的帖子更改P341, P342,手动优化惯性比的。 请问是动态优化完之后直接改这个参数? 还是动态测量完以后改了,再动态速度环优化?
不是要停车,是要它失去驱动能力。改惯性比,不影响PI参数。