代码虽然丑,但是足够简单了,如果这看不懂,我估计注释了也看不懂。
自己用梯形图把它换掉吧。你对着I和db区的注释就能弄懂它的逻辑了。
DI端口有14个设备,每个设备有13种DI信号,每个设备的DI信号依次连续存储在2个IB里面,共有14个IW。
DB里面是按照13种信号类型来组织存储的,14个设备的同类型信号依次连续存储在2个DBB里面,共有13个DBW。
或者是DI是按照信号类型维度组织的,DB是按照设备维度组织的。