根据你所述,是对直流母线回馈电压过高所致。原因还是在于“电机可能要急起急停”。建议:对于急起要加大逆变器的容量(功率)用加大逆变器驱动。对于急停应尽量用机械装置急停,同时加大制动单元的容量。制动单元爆炸当然是过流了,它吸收不了那么大的能量。
应该注意:对于制动千万不要完全依赖变频器的那些功能!因为在故障、控制失败的时候,IGBT会关断!这时制动就会失败——造成财产或人身的危害!
如果要想调试暂时过关,加大升速和减速制动时间一倍以上,优化的时候拖开惯量大的负载进行,过后手动调整。