回复:借贵方宝地,ab变频器严重故障,高手请进

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2005-09-29 19:42:01

0楼

哦?关注。AB的装置这样子呀?没有接错线吧?如果是西门子的变频器,这种情况,制动单元是不许工作的,做电机识别,输出过流,就是输出过流,不会殃及周围的。
从介绍的情况来看,电机与逆变器的接线是否有错误。检查主电路。
另外,优化过程与电流限幅无关,完全是装置自己的智能测控。不用人为调节限幅,相反,限幅值调低,反而会影响优化自识别。应该放开限幅值才是。
还有,优化过程,电机的轴应该是放开的,带动滚筒可以,不要带载优化与识别。因为电机轴在优化时不能转动,会造成优化失败。不过那也不至于炸到制动单元去了。确实邪乎。逆变器接直流母线处没有串快熔吗?这个系统是进口的?国内自己设计的?哎呀,AB的装置可是好东西呀。很贵。
我是你的朋友