回复:再谈G120速度调节器参数的整定

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-10-03 09:20:19

40楼

如果是批量调试,是不是可以用一套调试好的参数文件,去覆盖批量调试的CU参数文件呢?对于相同的电机和相同的变频器,当然可以。但我还是习惯,批量调试,大家一致的参数文件,建立起公共的用户文件,也就是CDL和XML两套文件,用STARTER提供的用户文件的功能去批量调试。而针对每一个系统的电机等效模型建立和动态辨识与优化,还是要单独各做各的。