事情是这样的。

对于一个初级变频器设计、制造者来说,V/f控制就是入门的设计。

针对一台异步电机来说,就是不同的频率输出配置对应的输出电压。理论上、实践上异步电机这样就可以转起来的。针对一个具体的输出频率,给出的电压高点,无非就是电流大些。电机转速不会变。

例如:5Hz输出频率,给出35V可以,给出40V也可以,无非电流快到达电机额定电流了。再大的输出电压就超过电机额定电流了。

异步电机的制造,有国家标准,国内所有电机厂都差不多。只需要都能兼容覆盖就可以啦。只要用户使用感觉这个变频器出力有劲就好。管他是否符合节能减排的理念。

在此基础上,也可以针对特定的电机厂家作出优化好的变频器。达到更好的效果。当年使用日本三垦变频器,只要使用指定电机厂电机,就能1Hz满转矩输出。

那个年头,只能这样也是有原因的,因为那时变频器大都是数模混合电路,无法针对具体的电机给出最佳匹配。(这里的数模中的数,其实只是数字电路;并非数字化。)

廿多年前,西门子推出了数字化的驱动装置,这才有了变频器能适配任意具体的电机。

所以,使用具体的任意厂家的异步电机,都要做一次静态辨识。而现在,新版的SINAMICS 系列,不用你单独做。快速调试后的第一次启动,就会自动做 静态辨识。