1、当然不一样了。不同功率的驱动,结果不一样。相同的装置,不同的驱动模式,也不一样。

对于做过动态辨识来说,测量后给出的这个启动时间,就是这台驱动装置驱动这个特定的传动系统惯量的机械,从零到达100%的最快时间(不包括励磁时间)。表示了这台驱动的最快响应速度。不能更快了。

对于大惯量一阶机械传动来说,该时间相当于4 τ(98%);对于小惯量伺服来说,它的63%是系统时间常数 τ。