以下是引用yming在2021-10-04 18:45:47的发言 >6楼

不过,有些细节也还需要探讨呢。

这个是指在输出额定转矩电流时的最快响应时间?

还是在最大额定转矩(例如:重载1.5倍。同步电机呢可达3倍额定转矩。)时的最快响应时间?

貌似是指额定转矩输出时的最快响应时间


据我观察,启动时间是系统的启动时间。它与P2000,P640有关。与电机的等效模型有关。严格的说,它是通过静态和动态辨识与计算后,以这个已经特定的传动系统能力,最快的加速时间。假如动态测试是带着轴系转动惯量做的,那这个启动时间就是轴系最快的加速时间;假如动态测试是以电机空轴状态做的,那这个启动时间就是空轴下最快的启动时间。


一句话,现在的SINAMICS,系统启动时间与惯性比直接联系。