以下是引用nnnn1234在2021-10-05 08:30:36的发言 >15楼

惯量值与惯量比???  那个参数?

以下是引用Zane在2021-10-04 23:20:18的发言 >11楼:现在就是电机惯量值...

引用11楼详细内容:

现在就是电机惯量值与惯量比参数

以下是引用nnnn1234在2021-10-04 22:16:56的发言 >10楼:在6SE70里,启动...

引用10楼详细内容:

在6SE70里,启动时间参数是P116。在其他系列里,没发现这个参数啊?或者是变成其他哪个了?

以下是引用lxm650在2021-10-04 12:36:15的发言 >楼主:西门子的传动装置...

引用楼主详细内容:

西门子的传动装置都有“启动时间”这个概念,这个概念的本质是什么?

该时间即电机以电机额定转矩从静态达到电机额定转速的时间。

所有SINAMICS 系列驱动都有这些参数。

P0341(电机惯量);P0342(传动系统惯量/电机惯量;比值 >=1)

二者乘积就是当前传动轴系的转动惯量。

r0345就是计算后的启动时间:以电机的额定转矩从静止加速到达额定转速的时间。

此外,接下来还有励磁时间(功率单元给出脉冲使能到开始转动的时间)和去磁时间(功率单元切断脉冲输出后,电机剩磁消失的时间)。