回复:电机的启动时间本质是什么?

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23141
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-10-05 10:23:43

26楼

展开查看
以下是引用nnnn1234在2021-10-05 09:30:45的发言 >23楼

由p参数变成r参数了?不开放了。本质性的转变?

以下是引用yming在2021-10-05 09:24:47的发言 >19楼:所有SINAMICS ...

引用19楼详细内容:

所有SINAMICS 系列驱动都有这些参数。

P0341(电机惯量);P0342(传动系统惯量/电机惯量;比值 >=1)

二者乘积就是当前传动轴系的转动惯量。

r0345就是计算后的启动时间:以电机的额定转矩从静止加速到达额定转速的时间。

此外,接下来还有励磁时间(功率单元给出脉冲使能到开始转动的时间)和去磁时间(功率单元切断脉冲输出后,电机剩磁消失的时间)。


以下是引用nnnn1234在2021-10-05 08:30:36的发言 >15楼:惯量值与惯量比??...

引用15楼详细内容:

惯量值与惯量比???  那个参数?

以下是引用Zane在2021-10-04 23:20:18的发言 >11楼:现在就是电机惯量...

引用11楼详细内容:

现在就是电机惯量值与惯量比参数

以下是引用nnnn1234在2021-10-04 22:16:56的发言 >10楼:在6SE70里,启...

引用10楼详细内容:

在6SE70里,启动时间参数是P116。在其他系列里,没发现这个参数啊?或者是变成其他哪个了?

以下是引用lxm650在2021-10-04 12:36:15的发言 >楼主:西门子的传动装...

引用楼主详细内容:

西门子的传动装置都有“启动时间”这个概念,这个概念的本质是什么?

该时间即电机以电机额定转矩从静态达到电机额定转速的时间。

这个是根据上述那些参数计算出来的。只要相关参数改变,这个就会自动计算的。原本也没开放过。

7楼 lxm650版主所说的公式,就是通常的转速、转矩、惯量公式。

∵ ω=αt=M/I *t  

∴ t=ω/M=2π/60nI / 

当n 为额定转速ne时,t 就是启动时间。

这里的 就是轴系的转动惯量P431*P342,其中P341是空载动态辨识获得的电机自身转动惯量;P342是连接机械传动轴动态辨识,无负载获得的比值。

M 就是电机的额定转矩。 

应用的关键是:如果机械系统的惯量不是常量(例如某些翻转机构、偏心机构等),就需要手动调整。(因为转动惯量是质心和转动半径的乘积)