以下是引用风锥在2021-10-05 10:17:09的发言 >5楼

不太理解,这样计算出来的和r80的区别是什么?

电机在运行中可以有四种状态,电动正旋转,电动反旋转,发电正旋转,发电反旋转。我在实际电机对拖实验中发现,电动状态的r80与实际的轴端转矩所测试的数据差的很多。想办法缩小这样的差距,琢磨。仅此


思路,既然是提供了两套有功功率,他们相等,利用数学模型求出M,看看是否更接近实际的测试转矩值。这里传感器和计算的值差的应该是效率没有考虑吧?


另外,我还发现,电动状态的显示值与实测值更接近,而发电状态相差甚远,这里还有一个能量流向相反的问题吧。