恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-10-05 10:37:31
29楼
据我观察,启动时间是系统的启动时间。它与P2000,P640有关。与电机的等效模型有关。严格的说,它是通过静态和动态辨识与计算后,以这个已经特定的传动系统能力,最快的加速时间。假如动态测试是带着轴系转动惯量做的,那这个启动时间就是轴系最快的加速时间;假如动态测试是以电机空轴状态做的,那这个启动时间就是空轴下最快的启动时间。
一句话,现在的SINAMICS,系统启动时间与惯性比直接联系。
根据这些参数的说明,还是使用的电机额定转矩推算出来的启动时间。和轻重载的参数P640没关系呀。
这说明,对于同步电机短时3倍的额定转矩来说,还是可以(短时)加快响应时间的。只是要注意仅能用于短时过载状态。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主