签到有奖
消息提醒
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:至圣
注册时间:2004-03-31
钻石 如何晋级?
发布于 2021-10-05 17:09:41
7楼
引用5楼详细内容:
确实不是CRC,但德国佬就是这么叫的。本胖赶脚德国某些产品非常的“轴”,非得坚持自己的落后理念。有免费的Modbus-RTU,比任何ASCII型的通信协议都先进,随手能找到的库、比ASCII高一倍以上的效率(相同波特率下,二进制协议比ASCII型协议通讯的数据量高一倍以上),但人家就是坚持用了30年的传家宝通信协议,说是为了兼容!这不是扯淡吗!你起码应该给用户一个选择啊,在数显表上选择那种通信协议吧。
引用4楼详细内容:
这哪儿是什么crc啊,分明就是chksum。
引用0楼详细内容:
德国莱宝GRAPHIX-THREE真空计通信协议的CRC计算如下:
根据这个公式,我发送下面的字符串:
0F 31 3B 32 39 CRC 04
计算出来的CRC的16#19
但正确的CRC的39H,我哪里算错了?
这个也不是Modbus-ASCII通信协议啊,比那个还落后。