以下是引用greyboy在2021-01-07 10:41:14的发言 >楼主

系统为西门子S120共直流母线系统,因为主驱动电机大于1000kW,采用AC690V电机,这就要求所有的负载电机(发电模式)也都采用AC690V电机。

有一个负载,功率不小于150kW,额定转矩大于500Nm,最高转速不低于5000rpm,西门子1PH8电机采用400V的可以方便选型,但是690V的功率太大且转速达不到。
能否在690V逆变器后加一个690 /400变压器,再连接400V等级的1PH8电机?

或者别的品牌的690V等级的能满足要求的电机

望各位大神不啬赐教

共直流母线带AC690V电机,直流母线电压不会是690V吧?应该有逆变器的。直流母线电压是多少呢?电机可以定制的