回复:交流220V供电,使用1P断开火线,或者使用2p同时断开火线和零线,这两种方式什么区别?

已锁定

唐擎小周

  • 帖子

    13
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:侠客

注册时间:2021-01-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-10-06 15:48:47

6楼

题主用火线与零线描述断路器选型,或猜测题主从事家装电工也或电工新手.题目里有220v电压范围属低压,低压断路器常用有:微型断路器,塑壳断路器,框架断路器.220v一般家用的话,型号主要是微型断路器和微型漏电保护断路器.2p这个词组也是微型断路器选型常说的,在入户家庭用配电箱里(220v),按断路器使用要求,总断路器是2p的,用于隔离,短路,过载保护,1p的断路器用于断开灯回路相线(一般住宅所以灯回路零线公用并联,零线一段接在零线排上),2p微型漏电保护断路器用于插座线路,1p+N型微型漏电保护断路器也用于插座线路.2p与1p+N功能是都有短路保护,漏电保护,过载保护,在体积上2p比1p+N大(这应该是1P+N存在的理由),在2p与1p+N上下端接线上有区别,2p是进线出线没安装要求,电工师傅可以左边是零线右边是相线,也可以反过来。1p+N进线出线不能随意接,要找标记的N,N极必须接零线,另一极接相线。