以下是引用宝冬在2021-10-06 18:37:29的发言 >3楼

改一下服务器Socket地址,把电脑做为TCP server 接收报文看一下就知道了。用网络调试助手。

modbusTCP也是TCP,只是纯数据部分封装了modbus报文,报文前面多6个字节,后面缺少CRC校验。

通信的事情,无论以太网还是串口,截取线路报文来看是最直接有效的诊断方式。

谢谢你的回复,我们采购的交换机有点水,减少发送频次凑合着用吧