恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-10-07 13:36:16
1楼
各位好,我们公司设备基本上都是300PLC, 公司要求每一台设备的程序都要定期测试程序,我现在准备把所有的设备都单独配套一个MMC卡用作备份,然后把目前正常调试好的程序和参数都导入到新的卡上,这样再做程序备份测试时只需要直接更换MMC卡就可以了,我现在的疑问就是如何将一些调试好的参数也直接一起备份到MMC卡上,各位看看如何实现,谢谢。
/////////////////////////////////////////////////////////
当你所有程序组好,并且调试好后,那么必然有一些临时数据 和需要存储的数据保留下来,这下数据放在DB块里就行,因为是掉电保持的。
然后将最后一次调试后的参数 ,单独保存到一个专属DB块里(MMC 的DB 均是掉电保持),并且上载备份。
这样当实际需要时候,插入MMC(注意 ,硬件已经组态号,且与现场实际硬件匹配),然后上电 初始化参数,在将最后一次专属DB块里保存的数据刷新到对应的程序里,就是你最后一次调试完后的数据。
这样的方式,其实就是标准化调试,既是 项目硬件和接线方式 保持不变,现场设备也一致,就是有些现场参数需要修改调整一下。
目的,保证高的效率,甚至不会调试的都可以让设备比较稳定的运行起来。
其实远程操作就可以了,因为每个现场情况不一致,还是会有些参数需要调整的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主