对pn通讯第一次弄,300CP下面挂了个CU320-2PN。硬件组态都挂上,编程怎么都不通(SFC14/SFC15).直接用PQW地址MOVE,CPU直接报错诊断说没有这个地址。非常纳闷,profinet和DP的寻址方式不一样吗。二楼有图

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////




CP443-1 挂接PN NET

设备号  21   CU320PN  1拖5 

以开卷机 1# 为例子

对应地址 INPUT: 536---547    OUTPUT 536----547    W#16#218 -------536



所以SFC14/15 是可以用的,当然我这个是400 CPU  和以太网模块,但300应该是可以用的。

指针地址 DB11.DBW0-----10 为  PLC  写入到 S120 参数  控制字,速度  转矩 等等

                                20------30   PLC  接受 来自 S120   状态字  速度反馈  转矩反馈  故障字  等等。