对pn通讯第一次弄,300CP下面挂了个CU320-2PN。硬件组态都挂上,编程怎么都不通(SFC14/SFC15).直接用PQW地址MOVE,CPU直接报错诊断说没有这个地址。非常纳闷,profinet和DP的寻址方式不一样吗。二楼有图
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
CP443-1 挂接PN NET
设备号 21 CU320PN 1拖5
以开卷机 1# 为例子
对应地址 INPUT: 536---547 OUTPUT 536----547 W#16#218 -------536
所以SFC14/15 是可以用的,当然我这个是400 CPU 和以太网模块,但300应该是可以用的。
指针地址 DB11.DBW0-----10 为 PLC 写入到 S120 参数 控制字,速度 转矩 等等
20------30 PLC 接受 来自 S120 状态字 速度反馈 转矩反馈 故障字 等等。