工厂西门子315带的ET200M分站,走的PROFIBUS总线,经常出现断线故障,每次处理都要很久。我在网上看到西门子有个BT200总线测试工具,但目前已经停产,淘宝看了一下,都卖好几万。我百度了一下类似的诊断工具,有一个博森泰克的一个工具,有没有人用过?这个工具怎么样?或者其他好用的PROFIBUS诊断工具,能够快速定位总线问题的工具。
///////////////////////////////////////////////////////////////
首先把所有的DP 检查一边,如果频繁报故障,怎接地 DP 头等等, 一定存在问题的。
其实 降低通讯速率看看 ,是否故障依旧,你挂接的是ET200站,理论上抗干扰能力要比 其它设备强的多。
最后,买所谓的测试工具,真的不划算,有没有示波器 最简单那种,可以测编码器波形的就性,千把元的。测试通讯正常时的波形并记录,然后对比故障时的波形就行。 你要确认哪里出现故障,可以制作DP 诊断程序 例如 利用SFC13 去监控DP故障源头。
实在不行增加放大器,
这么多年了,我在国内外调试,基本上没有见过所谓的纯粹且高级的DP诊断工具,最多用dp coupler ,与第三方通讯并诊断时都不完全对。
还是安装,布线 以及EMC 等等做好,周期性检查,超过工作年限,慢慢梯次更换。
按照规范,维护好,才是王道。