回复:416H CPU最多支持多少点IO和多少DP从站?

已锁定

askab

  • 帖子

    409
  • 精华

    5
  • 被关注

    34

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-07-24

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-10-07 14:47:39

8楼

大家好,想问下416H CPU最多支持多少IO和DP从站? 我看说明是“16KB DI/O; 96 connections”

意识是这个CPU所有的DI DO AI AO 加一起不超过16KB,DP从站不超过96吗?我现在要组成将近80个从站,绝大部分都是AI模块,支持吗?

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1. 硬件组态找到 416H 看参数说明  。

2.CPU416H  online ------ module information ------performance data  查看 

基本就可以了。

3.最好是 看手册。 

手头有个315 基本就是这个情况 



大家同行,you ok ? me !