24台变频器,smart和1200PLC只能 做uss或485轮询,很考验现场环境,而且动作肯定有延时。1500PLC至少30几个智能IO没问题。最少的1500都能带96个。1200最多16个可能还不满足。想用smart走PN那就买3台,刚好24个变频器,两台做智能IO从站控制变频器,主PLC即控制变频器又发数据给智能IO从站。