您好,CTD指令CD管脚连接的操作数为超时故障触发,每检测到一次超时故障,则将当前计数值-1,直到减为0,代表已发生过三次故障,则Q点输出为1,将传送带故障置为1,并通过相应的连锁程序将自动模式复位。
您的主要疑问是LD管脚为何要用一个边沿检测指令,原因是如果LD管脚始终为1,则会影响减计数功能的执行,所以只有当每次重新激活自动模式后,将3预置给当前计数器,而后LD变为0,计数器正常工作。所以,此处必须要增加一个边沿检测指令,用于判断自动模式的0->1变化。