恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-10-08 19:13:47
4楼
WINCC只认最后存盘的S7-200 PC Access SMART项目文件(其它OPC项目文件也是如此)。你做WINCCopc变量时的S7-200 PC Access SMART项目文件与最后存盘的不相同就会产生你所说的情况,哪怕内容完全相同的另存文件也不行,更不用说内容不相同的。
解决方法:确保你需要与WINCC连接的7-200 PC Access SMART项目文件是最新存盘的文件,删除WINCC中 SMART OPC变量,重新录入SMART OPC变量。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主