如果工厂复位中,选择了删除IP和/或设备名称后,重新上电时,PLC的IP 地址可能是:0.0.0.0。(不同版本可能不一样)
这时,需要使用网线直连。在TIA 博图项目视图左面的项目树下方,选择那个网卡;打开后选择双击可访问的设备。
它会搜索在该网络上,所有西门子的网络设备。此搜索是通过LLDP的底层搜索,显示的是MAC号(IP );你可右键选择该设备,选择(重新)配置IP和设备名称。
完成后,该设备断电,重新上电后,新的IP和设备名称生效。   