1、数据包的长度取决于这个PN/IO分布式系统的IO数量的大小。没有一定之规!ET 200SP就两数字量IO模块和一大堆数字量、模拟量IO模块+电机模块能一样么?

2、刷新周期能不能设置更快,要看是什么PLC硬件!1200就不支持 IRT,只能1毫秒。1500支持 IRT的就可以设置更快的。每一型号的PLC都可以在实时设定中查看。

3、这是数据交换。IO控制器将控制字发送给IO设备,IO设备将状态字返回给IO控制器。按照每一个下挂的设备名称(MAC的替代)轮流交换数据。