请教,CU240E-2PN是远程控制,当DI0有+24V时,DO0点常开点19/20导通。
问题1 :如果DO0点输出继电器坏了,图片中DO0点常开点19/20可显示导通。?
问题2:如果DO0点输出继电器坏了,如何设置用DO2点代替DI0?
(CU没备用,如果有,问题1我就实验了))
1、只要线圈连接的量是1.就显示继电器点的状态,逻辑
2、DO2点前面的BICO设置成和DI0关联的一样的量即可