以下是引用手机用户20211007597930在2021-10-09 12:49:15的发言 >6楼

谢谢您的回复!


关于第3条

“这是数据交换。IO控制器将控制字发送给IO设备,IO设备将状态字返回给IO控制器。按照每一个下挂的设备名称(MAC的替代)轮流交换数据”    是否是说这里面轮流交换的数据是IO设备的状态信息,如果IO设备在传输过程数据时,控制器还会这样对每次收到的数据包进行回应么?


最后还想问一下,如果IO设备在周期内向控制器传输过程数据的过程中出现零星的丢包,系统会有告警显示么?


你仔细看看成组的两条报文,第一条是谁给谁的,第二条又是谁给谁。

源是谁?目标是谁?

这种发送控制字,返回状态字的机制不是ProfiNet独有的。早年ProfiBus就是这种机制,PN只是继承了这种格式。

至于处理丢包,和普遍的控制系统通讯机制一样。有重发次数设置,有“看门狗”设置。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?