恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-10-09 16:14:11
2楼
可能有几个原因。
1、在STEP 7中,新的控制器(PLC )不支持老版本的驱动。
2、需要下载该驱动版本的GSD。
这里的西门子工业,实际上是两个部门 A&D,就是自动化与驱动。
STARTER 是驱动工程师专用的软件。它包含了所有西门子的驱动设备。
如果你安装有 Drive ES(驱动工程师站)那么STARTER将集成到 STEP 7中。
我们使用 TIA 博图,当安装 StartDrive后,就集成了Drive ES,V15之后的版本,可配置使用、调试S 120。
我从西门子官网单独下载了V4.8版本的CU320-2DP安装GSD文件,已经安装上了。下载地址:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/49216293/sinamics-s120-profibus-gsd-%E6%96%87%E4%BB%B6?dti=0&lc=zh-CN
在STEP7里组态V4.8的CU后,不能将对应的Stater文件集成到STEP7下,还是和Step7自带的硬件CU有差别。
PN和DP还是有差别:Starter安装后,CU320-2PN的各种版本在STEP7硬件库里都有,但CU320-2DP只有一个版本可选。看来西门子是想逐渐淘汰DP了。