从站的发送也是40个字节,主站的接收是20个字节?
这样从站发送一次数据,主站需要接收两次是吧?
你想实现从站发送40个字节,主站接收后,返回一次done信号?
是的,其实就是发送区长度和接收区长度不一致时,Done的次数是(发送区长度/接收区长度)取整。
比如某条指令12个字节,无论发送区40,或接收区20个字节,都不会占满,只是一不小心产生这个结果很好奇。能正常接收发送,唯一就是这个Done的次数。
网上说TRCV_C有个ADHOC引脚为1时,可以不同数据长度接收,但是这个也没效果啊。
数据发送接收都没问题,唯一就是这个Done的次数,