回复:12脉波串联下的6RA80不能工作

已锁定

小河水

  • 帖子

    178
  • 精华

    4
  • 被关注

    6

论坛等级:侠客

注册时间:2007-02-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-10-09 20:39:09

12楼

在西门子网站上的串并联资料,绝大部分是可以用的。12脉波串联,对电路的要求很高,必须按西门子的要求来,可能在翻译时出了一点错或则是我们理解有偏差。

 

在要求中,从必须滞后30度。这句话说须接在do上。因为y11、d0的相位角,y的相位角超前30度。开始的时候,我也是从这个角度考虑的,结果有问题。

 

老兵版主提了一句,主接d。我试试,结果就正常了。所以西门子的资料还是好资料,但在细节上,有出入

 