以下是引用威师爷在2021-01-20 23:20:47的发言 >11楼

 我如果记得没有错 西门子的控制字 是这样定义的,速度 全部都是INT0~ 16384 (HEX=4000)对应0到额定速度 然后控制变频器的方向是在控制字进行修改,正方向启 动16#047F     反方向启动:16#0C7F


具体如截图,这个是G120的,理论上应该差不多的。

 

速度控制方向,既可以用控制字正反向,也可以用符号位正或者负控制方向。