现在其余3台单站上IO域显示阴影0。请问:
/////////////////////////////////////////////////////
显示阴影,说明在WINCC 上没有建立该变量的连接。一般是PLC 里没有下载该变量
你用到的变量在DB15里 并在FC6里进行了编程,然后要在WINCC 上显示或者操作
变量要遵循先定义,再编程,最后在引用
既是 1.先在DB15里 增加变量 这个你可以理解为 定义 然后下载。
2. FC6里进行编程,下载。
/////////以上完成,则基本工作已经全部完成。
3. 在WINCC 里建立或者导入 新定义的变量
4.如果新变量的用途跟以前的画面是一样用法,先复制画面。
5.然后更改名称等,再从新连接你对应的变量。
6. 激活或激活状态下 刷新。