回复:300系统有4台单站,在一台单站组态新增变量后,其余3台需要组态吗

已锁定

askab

  • 帖子

    405
  • 精华

    5
  • 被关注

    34

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-07-24

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-10-10 09:37:39

3楼

现在其余3台单站上IO域显示阴影0。请问:

/////////////////////////////////////////////////////

显示阴影,说明在WINCC 上没有建立该变量的连接。一般是PLC 里没有下载该变量

你用到的变量在DB15里 并在FC6里进行了编程,然后要在WINCC 上显示或者操作

变量要遵循先定义,再编程,最后在引用

既是  1.先在DB15里 增加变量 这个你可以理解为 定义   然后下载。

         2. FC6里进行编程,下载。

/////////以上完成,则基本工作已经全部完成。

         3.  在WINCC 里建立或者导入 新定义的变量

         4.如果新变量的用途跟以前的画面是一样用法,先复制画面。

         5.然后更改名称等,再从新连接你对应的变量。

          6. 激活或激活状态下 刷新。


大家同行,you ok ? me !