回复:300 PLC temp区域可以使用多大的字节?

已锁定

askab

  • 帖子

    405
  • 精华

    5
  • 被关注

    34

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-07-24

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-10-11 09:37:42

2楼

我在网上看到300的临时变量可以使用的字节为256K,自己查资料也没有找到,哪位大侠能帮我确认下,因为现在更改程序都是在运行的项目上更改,最好不能有什么闪失。

//////////////////////////////////////////////////////////////////

因为有可能硬件发生了变化,再原有的程序上修改,可以理解为功能添加或升级。

  1. 首先最关心的是我的逻辑连接是否合理(增加后,原有逻辑运行和新增或改变的逻辑处理运行,运行是否正确稳定。

  2. 第二,物理存储空间是否足够(MMC容量),装载存储器相当于你的PC的硬盘(系统盘);工作存储器相当于你的PC的内存。你所谓大量使用临时变量进行编程,类似于占用了大量的内存,那么系统必然运行不顺畅,

  3. 你说的临时变量可以是使用字节为256K 是不合理的说法。应该说 工作存储器 RAM 为256KB

  4. 例如 你在硬件组态 时 ,选择CPU 会看到  Work memory 2048KB;  Work memory 0.8 MB;这样的信息。

  5. 所以合理使用CPU 和存储卡,是根据你的程序而定,如果盲目的更改,程序运行有可能无法达到你的目的,特别是数学运算能力方面,例如PI调节,处理速度达不到要求。