回复:系统正在运行,新增FC块,OB1中调用FC块并下装,会影响系统运行吗?

已锁定

askab

  • 帖子

    405
  • 精华

    5
  • 被关注

    34

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-07-24

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-10-11 09:54:22

16楼

系统正在运行,新增FC块,OB1中调用FC块并下装,会影响系统运行吗?会不会导致停车?

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

记住这个原则,先定义,在使用,

要在组织块调用,必须先要有, 有的过程就是下载。

例如  我要在OB1里调用 一个 FC11  逻辑 :将整型数据转换成绝对值浮点数

编程 如下

L   DB11.DBW0

ITD

DTR

ABS

T DB11.DBD10

  1. 保证你编的程序 逻辑性没有错误,既是可以执行 物理地址没有不存在或者冲突。

  2. 因为你用到变量 DB11.DBW0  DB11.DBD10  所以要增加DB11 这个块,其次  这个块要包含但不限于 DB11.DBW0  DB11.DBD10  否则会出现数据地址  长度故障。

  3. 下载顺序  DB11 块 下载 (要用DB11.DBW0 保证先有)------   FC11下载  这个时候完成了有的过程,还没有调用。

  4. 最后下载OB1 ,然后监控FC11 看逻辑执行结果 是否正确。

  5. 均是先拥有,再使用。