回复:求助:西门子CU310-2PN控制单元和1FT7105-5AF75-1NA2电机编码器之间恢复连接使用

已锁定

风起云

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    706
  • 精华

    120
  • 被关注

    59

论坛等级:至圣

注册时间:2013-03-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2021-10-11 11:29:07

6楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2021-10-11 09:29:28的发言 >5楼

非常感谢风大侠的建议,非常的详细,这个SMC20卡是安装在驱动器本体上,还是独立安装,需要固定长度的连接线连接到CU310-2PN上什么插口。

有无这些连接图片参考一下。

以下是引用风起云在2021-10-10 23:34:57的发言 >4楼:这个编码器需要加装...

引用4楼详细内容:

这个编码器需要加装SMC20才能连接到控制器,所以需要3个组件:SMC20、编码器到SMC20的电缆、SMC20到控制器的电缆。型号分别如下:

6SL3055-0AA00-5BA3    SMC 20    

6SL3060-4AW00-0AA0    Signal cable; DRIVE-CLiQ cable (in fixed lengths, fixed mounting), [RJ45 IP20] / [RJ45 IP20]; 1.20 m    

6FX5002-2CQ31-1BA0    Signal cable; SPEED CONNECT 500 IP20/IP67 (fixed mounting); 10.00 m    

SMC20到编码器的电缆如选择其他长度,参考下表:



独立安装。通过drive-cliq线连接到CU310-2的X100接口。(1.2米的那根)

实物如下图: