回复:西门子200smart发送给串口助手数据不对

已锁定

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-10-11 15:18:22

2楼

从数据帧来看,大概都能判断每帧的数据都完整。

1、这么多FF,感觉是A、B线调换了。先试试A、B两根线互换;

2、smart的ModbusRTU库是无校验,通讯助手不要选择偶校验;

3、上面两样都检查没问题了就有可能是波特率问题了;


ps:以上纯属我扯淡的。

新手刚入门,建议还是下载官方的例程跑一遍,起码知道通讯线有没有接错。