回复:电机变频器功率匹配

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36785
  • 精华

    452
  • 被关注

    1459

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-10-11 16:14:32

4楼

PM240-2,5.5kW的装置,低负载参数适合风机或泵类变转矩负载运行。电机是5.5kW的,如果是重载,5.5kW的装置,只能带3kW的恒转矩负载连续运行。


你说的电机6kW,间歇工作。但他是不是按照PM240-2给出的负载间歇曲线运行呢?如果不是,必然会产生装置的热积累。导致装置因为过热出问题。


由此不推荐这么做。如果是做做实验,试试还是可以的。