师傅:

        我们这边设计电机无完全运行直流母线电压在810伏左右,电机全部运行后升压到910伏。逆变器直流母线参数读取也是810伏和实际进线电压差不多。

      (程序里逻辑整流单元检测电流与直流母线电压相对应,当电机完全运行后整流单元电流升高直流母线电压随着升高。)