回复:CU250S带编码器调速问题

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3942
  • 精华

    54
  • 被关注

    130

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-10-11 19:53:34

8楼

展开查看
以下是引用风起云在2021-10-10 23:47:43的发言 >7楼

第一张图转速设定值和实际值相差10倍,第二张图不止是相差10倍,方向也反了。曲线设置错误还是编码器参数错误?

包括K版提到的问题,这台变频器运行不合理。建议把参数恢复出厂设置,按照向导重新配置一下,而不是简单改改某个参数。

谢谢。 这是朋友转发的图片。 我还真没看这么仔细。


重新优化以后现象依旧。 后来修改PI, p增大,i减小。  问题解决。