楼主的低压配电基本概念不清楚。低压交流三相电动机就是3根相线+PE线,中性线不需要啊,至于控制电路电源L+L再采用控制变压器将低压降到220V以下。
GB∕T 5226.1-2019/IEC 60204-1:2016《机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件》规定:控制电路由交流电源供电时,应使用有独立绕组的变压器将交流电源与控制电源隔离;标称频率50Hz的电路AC控制电路标称电压不宜超过230V 。 因此国内常见的L+N 220V以及L+L 380V不符合标准。在《建筑电气》 2021年第5期有篇《低压三相电机交流控制电源应采用控制变压器》详细解读了此事。链接:
*******************************************************