恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-10-12 11:33:04
33楼
楼主通过降低波特率解决了问题,现场的环境和物理连接如果查不出问题真的很头疼。现在都是用西门子PN通讯。有时候通讯线和动力线甚至变频器的输出线放一起,因为实在没空间走线最好别这么做,通讯都没问题,抗干扰还是很好的。当然网线到接头盒交换机全是西门子的,就怕应为硬件不达标出现通讯故障。