回复:200smart运动控制定位不准确

已锁定

Mr_ma

  • 帖子

    23
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2014-03-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-10-12 15:43:18

11楼

展开查看
以下是引用芳季在2021-07-22 08:24:04的发言 >5楼

不知道解决了没有呢?

先注意两个小问题。

  1. 电机允许的启动频率。

  2. plc输出要接负载电阻。不要说什么什么plc都不用接,你就接上,游戏规则就这样。

初步测试,我采用的是脉冲+方向控制,定位不准。当我把方向信号单独控制时,定位是准确的。怀疑是方向转换时PLC方向信号没有超前脉冲信号