就是现在这种运行状态,不要变。然后通过面板操作进入到参数设置模式,找到P1113参数,将其改成1,试试看?是不是就能反转了?如果是,可以通过PLC对该变频器输入一个开关量,接到端子上。然后把这个端子在连接参数P1113就可以了。
为什么要用宏?用自由口多灵活呀。