以下是引用手机用户20170323NNHB6F在2020-12-04 19:57:31的发言 >5楼

我研究好久没弄明白,电流验证是怎么通过的(function diagrams 6301.4)




以下是引用kdrjl在2020-12-04 15:42:54的发言 >3楼:能晒一下你的电机铭...

引用3楼详细内容:

能晒一下你的电机铭牌数据吗?比如说,这个电机是4极电机?另外,这个电机的额定功率因数是多少?


电机模型计算的不准确,就不能正常工作的吧?

电机接成角接啦,这是87Hz应用的接法。当然过流啦。

这只能用在单相220V的变频器上。(我在家里就是这样用的,买个1AC/3AC的220VPM240-2)

所以你有三个选择:

1、换一个1AC/3AC的220V功率模块,这个电机按现在的角接。

2、将电机改成星接,用现在的380VPM模块。

3、保持现在的接法,电机调试时,按角接输入铭牌参数,勾选87Hz应用。这时最高转速可达1.73倍的额定转速且转矩输出仍为额定转矩。