以下是引用ABBCCC在2021-10-12 23:02:20的发言 >2楼

 应该不用并电阻,它是一个PT100的温度变送器。一般数采仪都支持4-20毫安电流信号的,确实不支持时再并。1200自带模拟量应该也支持电流信号吧?

1200本体自带的模拟量输入只支持0~10V,模拟量输出只支持0~20mA,不能更改。如果输入信号是4~20mA或者0~20mA需要在输入端正负端子上并接一个500欧采样电阻,把电流转换为电压,此时认为输入通道相当于一个电压表,内阻无穷大,电流信号都流经采样电阻,20mA*500欧=10V。对于信号是4~20mA还是0~20mA接线是一样的,不过是转换后的数字量范围是5528~27648和0~27648的区别。