恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-10-13 17:07:03
2楼
请教下我们有一个设备300plc加密了,厂家只给提供了点表,有办法读取点表内的数据状态吗
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
不清楚你所谓的点表,是否指的得是Symbols 里的I/O 注释说明。
你想要读取的状态是DB数据块还是input/output状态 ,还是程序运行状态。
不清楚你的加密是以何种方式加密的。基本三种 1 know_how_protect 2. block privacy(CPU 版本有要求的) 3,用SCL OR STL 写的源程序 用 CFC 进行逻辑建立
第三种,是我的最爱,因为CFC 无法上载。 程序完善后,交接 程序如下 源程序不会交接_知识产权
1.做好故障诊断,在人机界面上,基本可以不用通过程序判断问题源头(我觉得好的系统不应该是出现问题,需要花大量时间看程序的,而是注重工艺。)
2. 接口参数和工艺参数齐全,根据工艺要求可以修改需要的参数。
3. 逻辑备用或扩展 完善。举个例子 我用AI1 通道检测一个模拟量信号,当该通道损坏,则发出报警,然后根据现场情况 ,切换到AI2 通道。注意,不是冗余系统。
4. 最终交给用户的是用户需要的工艺程序,整个逻辑功能和数据处理不是用户绝对需要的,换句话将,用户可以根据情况更改接口 也可以监控接口 和各项工艺参数。
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
如果仅仅是读取 I/O 域的 状态 ,例如 DI DO AI AO 等等。
建立 VAT 然后建立你需要的 例如 I0.0 Q0.0 PIW XXX PQW XXX
请填写推广理由:
分享
只看
楼主