恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-10-13 19:18:56
78楼
本楼的帖子讨论渐渐延续和深入。在此看了很受教。
我理解,PID的运算和矫正功能,在闭环传动控制系统里,从来就是不可或缺的。D运算和校正功能,时刻可以存在。这个信息在本楼的各精华帖里都有描述,在此不再赘述。而PID调节器的形式,并不是必须的。也就是说,D运算和校正的形式可以有;PID调节器不一定非要有。长时间,大惯性环节的应用,PID调节器常用,反之,高动态,一般的小惯性环节都是PI加D矫正的应用常见。
当然,闭环控制系统的应用门类很多,对大惯性时间常数的负载特性,也有采用开关形式控制的,利用调节PWM占空比,来保证被调节量对给定量跟随和稳定。而调节器就是PI无差调节器。没有D运算。一样能实现快速的,精准的控制和调节。
任老师威武!我原来对PID的认识模模糊糊,看完了全部楼层,好像有些理性认识了。反馈滞后大的才加入微分。这个就是其中一个收获。
我原来对于微分的理解是跟斜率有关,如果PV在接近SP的过程中斜率大,微分会提前调节输出,使斜率减小。好像也没错,但对于滞后却是没有想到的。
精华帖版主置评:很好的应用体会。讲的不错。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主